A minha questao e a seguinte:
Como fazem quando tem de utilizar mais lampedas ligadas? tem um relogio para varias lampedas, tem um relogio por lampeda, ou tem algo diferente? Caso do diferente o que e como?
Pergunto isto por os relogios se queimarem com muita frequencia e terem o defeito de descincronizarem uns dos outros...
Gostava que deixassem soluçoes possiveis e praticas.
Boas os horarios das varias lampedas são iguais?
Se forem iguais podes usar só um relogio tens e que ver se o consumo total das lampadas é suportado pelo relogio.
Se não forem iguais tens que ter um relogio por cada horario.
Tambem existem varios relogios com mais saidas programaveis, em casas de aparelhagem electrica. Estes não são em forma de tomada.São saidas a relé, o que conver ter alguma noção de electrcidade para os poderes ligar.
Para a HPS tenho mesmo temporizador já há 4 anos e está como novo, nunca me falhou. Saíu mais caro que o normal, mas para a HPS convém que seja mesmo bom. É da marca LeGrand.
Em relação à tua questão, eu uso só 1 temporizador (neste caso dos menos caros)para o RVK e a Sunon, sem problemas. Se a tua dúvida é se ter 2 coisas ligadas num mesmo temporizador pode estragar o temporizador, a minha opinião é que não.
sim mas o que eu falava era tipo em vez de 1m2 tinhas iluminar mais uns quantos e para meter o ciclo 12 12 em todos balastros ao mesmo tempo sem rebentar relogios...
A dica q me deram na horta foi utilizar uma caixa e fazer um pente com um dijuntor um relogio e um contactor.
Mas essa pessoa tambem so liga 2 kits ai gostava saber quem liga-se mais como faz...
descobri...
um dijuntor 6A para o contactor
um contactor com a amperagem que desejarem por ex: 60A
um relogio dijuntor normalmente de 16A
Caixa com pente para meter os dijuntores caso nao caiba no quadro.
Ou seja uma lampada de 400w consome 1,7A se o relogio dá para 16A podes meter mais lampadas no mesmo relogio. Aconselho a não meteres mais de 10A por causa do pico de corrente, quando ligas as lampadas.
defacto ate podia dar...
mas e muito caro
prefiro fazer.
Contactor monofasico 63A
Relogio 16A
Dijuntor 6A
nao e matrial facil arranjar pelo menos o contactor, mas espero deixar ter problemas com relogios acendem uns mais cedo outros mais tarde e de relogios queimados.
Eu acho que o contactor monofasoco de 63A é muita fruta tambem, mas tambem depende do numero de lampadas que tenhas.
Mas com um disjuntor de 6A tudo o que consuma mais de 6A ele corta. Ou seja o disjuntor tem que ser do calibre superior, ao total do consumo dos teus aparelhos que tens no teu circuito.
Se o teu consumo total for 12A compras um disjuntor de 16A.
Os contactores arranjas numa loja da Rexel ou Caiado ou Electrolagos, Santos e Quelas.As lojas Rexel existem em quase todas as zonas do Pais.
Boas.
Diz-me o que queres ligar. Tens que me dizer os consumos em amper ou as potencias em watts. eu faço as contas e tento ajudar-te.
Ex:
x lampadas de 400w ou 600w.
x extractores que consome x amper
Não te esqueças que depois tens que fazer as ligações disso, num quadro ou numa placa etc... depende como vais ter isso. Já agora cuidado onde deixas a fiarada, não vá alguem mexer lá sem querer. ha e ligações á terra
apenas que de pra ligar 6x 600W embora nao as va utilizar todas, quero so ter tudo para o caso de querer ligar.
o restante e ligado a parte pois as outras coisas nao as quero a funcionar com temporizador.
Eu nunca testei ligar tanto, mas eu comprava 2 relogios que suportem 16A e ligava 3 em cada e ficando a passar 8A em cada relogio.
O disjuntor é mais complicado, tem que ser um superior as 16A. Tens que ver se a tua instalação suporta esses 16A mais o que tens no resto do circuito ou seja Tudo o que está ligado desde quadro até ao teu grow. Se tiveres um disjuntor de 10A no quadro principal e um de 16 ao pé do teu grow o disjuntor de 10 vai abrir o circuito e o de 16 não está lá a fazer nada, porque esse fio está limitado a 10A. Lol não é façil explicar isto de electricidade, mas vou tentando ajudar lol.